Имя пользователя:
Пароль:
 

Название темы: Стоит ли выключать UPS?
Показать сообщение отдельно

Аватара для Kirill_S

Ветеран


Сообщения: 2921
Благодарности: 424

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Вложения
Тип файла: rar APC 1500.rar
(20.3 Kb, 24 просмотров)

SilentSpider
Цитата:
Пункт 3.13 подойдет
А что, среди двух спорящих только один должен аргументировать ? Ну ладно...

Ну пришел я на работу... первый попавшийся мануал APC Smart -UPS 1000BA/1500BA к нему диск с инфой...
найдите там рекомендации о "невключать без нагрузки" или "Отключать на ночь" и я сьем свою шляпу.

"Я не вижу смысла в том, чтобы держать его постоянно включенным. Зачем?" - ну я же уже писал... подзарядка... самотестирование... в данной модели по умолчанию через 14 часов например. (некоторые мониторят сеть 220 при помощи сбора инфы с UPS - ну это так к слову)

dascon
Цитата:
учи схемотехнику. Инверторы без нагрузки рекомендуют выключать
А кто вам сказал что её там нет совсем?
Выкладывайте реальную схему ... поищем вместе... какой-нибудь резистор в керамике... с очень хорошим тепловыделением (хотя и необязвтельно )

ЗЫ Мануал в pdf очень большой... конвертнул... не редактировал (честно )
ЗЗЫ Каждый сам должен прочесть свою инструкцию к своему прибору и решить ... что можно, а что нет...
ЗЗЗЫ Предложеный мануал к немного устаревшей технике... найдете к современным моделям - кинте в меня... ознакомлюсь с интересом.

Последний раз редактировалось Kirill_S, 22-01-2007 в 08:31.


Отправлено: 08:01, 22-01-2007 | #26

Название темы: Стоит ли выключать UPS?